Обсуждение http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1366&page=4 прочитал. Налетал на эти же грабли с подтяжкой к +24В. У меня была схема, где для подтяжки использовались сопротивления 680 Ом. Долго разбирался, пока не вычислил, что работоспособность МДВВ зависит от кол-ва подключенных входов с такой схемой. На третьем подключенном входе МДВВ выключался. Тогда же и заинтересовался схемным решением дискретных входов этого чуда.
А вообще проблем с МДВВ нет, только надо сначала прочитать документацию, нарыть на форуме схему входов, прочитать кто с чем сталкивался, навесить вокруг немного погремушек и тогда будет всё путем.