Показано с 1 по 10 из 1712

Тема: Области применения ПР114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Это программный ШИМ, а есть на уровне железа. Вот по какому алгоритму задаётся у него скважность с помощью программы?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Колесников Посмотреть сообщение
    по какому алгоритму задаётся у него скважность с помощью программы?
    --- числом в формате FLOAT в диапазоне от 0.0 до 1.0 Соответственно 0.0 - 0%, 1.0 - 100%. Внутри алгоритма переменная может принимать любые числовые значения, но к выходу её необходимо нормализовать - привести к диапазону 0.0 - 1.0

  3. #3

    По умолчанию

    Просто для мигания лампочки существует функциональный блок BLINK. А в на стройках выходов кроме периода и мин. длительности импульсов ни чего нет. Принцип ШИМа в том и заключается что каким то упр. сигналом изменять скважность сигнала в реальном времени. Без этого условия это обычный генератор импульсов, а не как не ШИМ.
    С уважением.

  4. #4

    По умолчанию

    Предполагается управлять яркостью светодиодного светильника, но не напрямую, как обсуждалось постами выше, а подавая ШИМ на специальный вход драйвера блока питания. Частота упр. сигнала от 100 Гц. напряжение около 5 В.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Колесников Посмотреть сообщение
    Это программный ШИМ, а есть на уровне железа. Вот по какому алгоритму задаётся у него скважность с помощью программы?
    И снова здравствуйте. На уровне ЖЕЛЕЗА ШИМ нету. Это просто кусочек программы, типа универсального макроса, зашитый в память. Доступа к регулировке параметров непосредственно из написанной Вами программы нет. Только при настройке выходов в проекте. Если не секрет зачем Вам ШИМ. Если для регулировки яркости лампочек, так эту тему как я говорил обсосали совсем недавно до косточек, пробегитесь чуть раньше по форуму, как раз по моему в декабре перед новым годом, а повторятся уже не сильно хочется. Вы сильно не требуйте многого от ШИМ выхода. Ребята предусмотрели эту функцию просто чтобы можно было без лишних блоков в проекте включить мигающий аварийный сигнал. И ВСЁ.
    Если ШИМ нужен для чего то другого - напишите может кто то предложит лучший вариант.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    На уровне ЖЕЛЕЗА ШИМ нету.
    --- что под этим подразумевается?

    Доступа к регулировке параметров непосредственно из написанной Вами программы нет. Только при настройке выходов в проекте.
    --- невнимательно читалась документация и, соответственно, не проводились реальные работы с аналоговым выходом в режиме ШИМ!

    Вот как это сделать? С этим я пока не разобрался.
    --- между блоком счётчика и преобразователем FLOAT надо ввести нормализацию. Минимальное состояние счётчика - привести к 0, максимальное к 1. Это набор простых арифметиССких операций - в чём проблема?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- между блоком счётчика и преобразователем FLOAT надо ввести нормализацию. Минимальное состояние счётчика - привести к 0, максимальное к 1. Это набор простых арифметиССких операций - в чём проблема?
    А можно данный момент по подробней. Заранее благодарен.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- что под этим подразумевается?
    --- невнимательно читалась документация и, соответственно, не проводились реальные работы с аналоговым выходом в режиме ШИМ!
    --- между блоком счётчика и преобразователем FLOAT надо ввести нормализацию. Минимальное состояние счётчика - привести к 0, максимальное к 1. Это набор простых арифметиССких операций - в чём проблема?
    Добрый день. Что касается первой части, ШИМ это всё таки программа а не "железный" релейный переключатель.
    А вот насчёт всего остального действительно приношу свои извинения, практически ШИМ не пробовал, нет в наличии реле с таким выходом, у меня пока только токовые. Инструкцию наверное невнимательно прочитал. Но если следовать указаниям на 31 странице, то проект будет примерно как во вложении.
    Виноват, исправлюсь.
    С уважением.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 1_1.owl (781.1 Кб, Просмотров: 37)
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права