  1. #11
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korzhyk Посмотреть сообщение
    В примере Alor переменная MVU1 управляет 1 выходом модуля (МВУ8). А как обртиться к остальным 2...8 ?
    О каком протоколе идет речь?

  2. #12

    По умолчанию

    Протокол Овен (видимо надо менять адрес). Можно ли устанавливать максимальную длительность импульса на дискретном выходе из конфигуратора ПЛК (без программы-конфигуратора МВУ8)?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korzhyk Посмотреть сообщение
    Протокол Овен (видимо надо менять адрес). Можно ли устанавливать максимальную длительность импульса на дискретном выходе из конфигуратора ПЛК (без программы-конфигуратора МВУ8)?
    для второго выхода ставите 17 адрес, далее 18 и так до 23.

    А что такое максимальная длительность импульса? в МВУ нет такого параметра.
    Вообще говоря, организовать изменение конфигурационных параметров можно. Посмотрите описание параметров МВУ по протоколу ОВЕН. Там указан hash name и тип переменной, которая вам нужна.

  4. #14

    По умолчанию

    Имеется в виду параметр THPD, который в программе-конфигураторе называется "Период ШИМ при управлении ВЭ по сети" и устанавливается для каждого канала.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korzhyk Посмотреть сообщение
    Имеется в виду параметр THPD, который в программе-конфигураторе называется "Период ШИМ при управлении ВЭ по сети" и устанавливается для каждого канала.
    Попробуйте так

    mvu.zip

    ПЛК100-24К-L

  6. #16

    По умолчанию

    Пробовал Unsigned variable (Write) - 2 byte и Time variable (Write) - Seconds при Work Mode - Change Value. Не воспринимает. У меня ПЛК150-220-У + МВУ8-С.

  7. #17
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korzhyk Посмотреть сообщение
    Пробовал Unsigned variable (Write) - 2 byte и Time variable (Write) - Seconds при Work Mode - Change Value. Не воспринимает. У меня ПЛК150-220-У + МВУ8-С.
    Лицензия у Вас ограниченная или нет?
    Unsigned variable (Write) работать не будет. Работает только Float. Установите таргет от ПЛК100 и посмотрите пожалуйста, как это выглядит.

  8. #18

    По умолчанию

    Если речь идет о памяти, то неограниченная: ПЛК150-220-У-М. Hастройки протокола я взял из примера Kirill путем Projects/Marge/PLC Configuration.

  9. #19

    По умолчанию

    В программе-конфигураторе для МВУ8 конфигурационные параметры (типа Thpd) после изменения нужно принудительно записывать в прибор командой "Записать параметры". Может в этом дело?

  10. #20
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korzhyk Посмотреть сообщение
    В программе-конфигураторе для МВУ8 конфигурационные параметры (типа Thpd) после изменения нужно принудительно записывать в прибор командой "Записать параметры". Может в этом дело?
    Может быть и м этом.
    Попробуйте так как указано в тестовом проекте. МВУ на заводских настройках. Может епросто поставить перемычку 3 (если мне не изменяет память).
    Вложения Вложения