ОРС-сервер 500точек лиценз. работает на ПМ01 220 через RS232(com3), на другом Сом-4 организован модуль управления питанием модема (RS232, сигналом DTR) . Если во всех узлах появляются бады, перезагружаем модем.
На обьектах стоят такие же ПМ01, прошитые по инструкции ОВЕН, настроены на прием после 1 гудка, эхо отключено, скорость такая же. Связаны с ПЛК150 220, управление питанием тоже с ПЛК, по завершении опроса, питание выключаем и после паузы вкдючаем. Обьектов пока 4, планируем еще увеличить.
В Сервере каждый обьект опрашиваем через 7 мин.
Соединения и опрос проходят хорошо, только бывает один или несколько раз за час модем сервера схватит < 41 54 49 0D 0A 41 54 49
0D 0A…> после чего не проходят ни чего не передает и не принимает. Пробовали в это время на него позвонить с моб. телефона- у него линия занята. И может так и висеть, только пока не перезагрузишь. Менять модем пробовали, результат такой же. Чтобы перезагружать его организовали еще узел, в скрипте тега по И суммируем ошибки всех узлов, если у всех есть балы, выдаем на СОМ4 дтр-1/0 выкл
/вкл питание модема, после чего опрос идет нормально,опять-же до следующей ошибки. Из-за этого бывает, что теряется быстро меняющяяся информация.