Если Вы про рисунок 4.2
То позвольте отметить две вещи:Сопротивление нагрузки выбирается в пределах от 0 до
1200 Ом и определяется напряжением питания
преобразователя, согласно зависимости, представленной на
рисунке 4.2.
Рисунок 4.2 - Зависимость сопротивления нагрузки от
напряжения питания
Рекомендуемые рабочие значения:
Rн = 500 ± 50 Ом; Uпит = 24 ± 2 В.
- Для напряжения питания 24 В значение нагрузки 50 Ом как раз и лежит в "Зоне допустимых значений" (при бОльших чем линия графика значениях нагрузки в петле и максимальных токах в петле датчику просто необходимого напряжения для питания уже не "достанется");
- При значении Rш = 400 Ом Вам придётся переводить канал ПР114 в режим измерения уже не тока, а напряжения и самостоятельно программно решать задачи масштабирования, калибровки, контроля исправности канала (верификации).
Можно, конечно, но оно Вам надо?
Может стандартным шунтом и стандартным же режимом измерения 4-20 мА обойдёмся?
PS По пункту 2 я погорячился - в конфигураторе можно указать нестандартное значение сопротивления шунта на аналоговом входе.
Как отмечалось, в комплекте уже идут резисторы 50 Ом. Хотите другие - покупайте.





Ответить с цитированием