Цитата Сообщение от colorprint2008 Посмотреть сообщение
Общая картина такова:
В ПЛК мерцает бит каждую секунду (цикл в ПЛК 2мс), создано соединение OPCinsat Modbus TCP с периодичность в 100мс, добавлен битовый тег в OPCinsat, далее подключаем этот тег в скаде. В скаде на системе, на компьютере, на данном OPC, на узле, и на устройстве установлено 100мс опрос (на всех устройствах дерева системы). Запускаю "отладку" и смотрю одновременно в скаду и в OPC, так в OPC этот промаргивает каждую секунду, а в скаде не успевает.
Несколько странный опыт.
Зачем нужно отображать на мнемосхеме столько короткие импульсы? Оператор все равно не успеет на них отреагировать.
Используйте стандартные циклы опроса - их хватает в большинстве случаев.