Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ? Интересуют способы подключения термосопротивлений. В мануалах ничего не сказано.
Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ? Интересуют способы подключения термосопротивлений. В мануалах ничего не сказано.
А в мануалах и не сказано, что данный прибор имеет входы для подключения термопар и термосопротивлений.
У Вас один выход - применять термосопротивления с нормирующим преобразователем, например:
http://www.owen.ru/catalog/55994697
Спасибо.
У меня была такая же мысль насчет нормирующего преобразователя. Это не совсем конечно удобно, но что поделать, это всего лишь ПР, а не ПЛК и нужно смириться )))
Еще раз Спасибо.
Последний раз редактировалось Баженов Николай; 27.12.2013 в 12:48.
Пожалуйста.
Хорошая замена ПР-114 - это ПЛК-73.
И кнопки есть и экран и 8 аналоговых входов под любые датчики. Цена - от 7316 руб. - да, дороже, зато прибор не "слепой", панель оператора, плк - всё в одном флаконе.
И среда программирования понятная - есть тот же язык, что и в овен лоджик.
Последний раз редактировалось kolyan; 27.12.2013 в 14:08.
Чтото я упустил из виду этот ПЛК. Если к ПР114 добавить панель оператора + интерфейсный модуль+ нормирующие преобразователи, а для моего проекта их нужно 4 штуки, то стоимость проекта на ПЛК становится просто сказочно низкой. Да и по функционалу ПЛК повкуснее будет. Спасибо.
Я дело имел лишь с ПЛК110, поэтому вопрос по ПЛК73, для дисплея интерфейс в чем пишется , в кудесисе ?
Да, всё так же, как и для других ПЛК.
У "Овена" есть библиотеки "IND_MODE" и "WORK_MODE". С помощью них и осуществляется вывод информации на дисплей.
Кстати, в ПЛК-73 дисплей на 4 строки, по 16 столбцов каждая.
Подробнее - на диске:
http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
Печально.
Не ужели у нас совсем разучились читать?
Нет, неужели уже разучились пользоваться поиском?