Тема: Проблемы связи СПК210 через WiFi

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    1)Убедитесь в том, что WEB визуализация добавлена в проект Webvisu.jpg
    2)СПК и устройство с которого вы хотите войти в WEB визуализацию должны находиться в одной локальной сети.
    Другими словами если адрес у СПК 10.0.6.10 маска 255.255.0.0 шлюз 10.0.6.1 , а у телефона 192.168.0.25 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.0.1 телефон не будет видеть СПК, если же адрес у телефона будет в одном адресном пространстве с СПК к примеру 10.0.6.12 маска 255.255.0.0 шлюз 10.0.6.1, будет прямая видимость.
    3)Используйте следующую конструкцию для подключения к СПК. В адресной строке
    http://"IP-адрес web-сервера СПК":"порт web-сервера СПК"/webvisu.htm
    Пример:
    http://10.0.6.10:8080/webvisu.htm
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 27.12.2013 в 08:08.

Похожие темы

  1. СПК210 + ПЛК160 + МВА8
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 08:50
  2. Проблемы связи по GPRS
    от Назаров Александр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 19:27
  3. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16
  4. Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 09:44
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •