Тема: Не работает ModBus COM между СПК210 и ТРМ136 по интерфейсу RS485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Собрал стенд из указанного выше оборудования и запустил ваш проект.
    На старой прошивке СПК210 соединение установить не удалось, после обновления прошивки на 3.302 все заработало.

    Перепрошейте СПК210 на новую прошивку. Прошивку, инструкцию,программу прошивки найдете здесь http://www.owen.ru/catalog/32050189.
    Установите CODESYS 3.5 SP3 patch 5 + архив репозитория SP3 , скачать здесь http://www.owen.ru/catalog/25605006.
    Используйте таргет файл версии v3.5.3.40.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 17.12.2013 в 20:20.