Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Соединение ПЛК по Modbus TCP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А что значит умер? Он вообще не выходит на связь или только по какому-то интерфейсу? Прошивку производите через plc browser или с помощью программы перепрошивки? И что значит не прошивается? То есть какие при этом ошибки и сообщения появляются?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    А что значит умер? Он вообще не выходит на связь или только по какому-то интерфейсу? Прошивку производите через plc browser или с помощью программы перепрошивки? И что значит не прошивается? То есть какие при этом ошибки и сообщения появляются?
    Не загружается т.е при нажатии кнопки reset ничего не происходит.
    Прошивка не идет через программу перепрошивки -после выполнения пожелания программы "Снимите джампер и нажмите ОК"появляется сообщение "Ошибки Попробуйте снова".

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Не загружается т.е при нажатии кнопки reset ничего не происходит.
    Прошивка не идет через программу перепрошивки -после выполнения пожелания программы "Снимите джампер и нажмите ОК"появляется сообщение "Ошибки Попробуйте снова".
    попробуйте аккуратно снять верхнюю платы и снова поставить, возможно отошел межплатный контакт. Если не поможет, отправляйте в ремонт.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •