Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК 110 32 GLOBAL RETAIN

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    По опыту с аккумулятором:
    1.Штатный аккумулятор живет месяцев 5...8 .И это факт , причем с функцией 10 сек. работы по откл питания и перезагруз .
    2.С аккумулятором от сотового (даже "дохлого") работает.
    3.Ретайны при изменении сохраняются штатно ТОЛЬКО при нормальном аккумуляторе , иначе "подтягиваются" старые значения(последние сохраненные).
    4.При изменении значений с ноута надо выключить ПЛК для сохранения , потом проверить.
    На старых ПЛК на нижней плате вытекают конденсаторы 450х16в , надо поменять на 450х25в.Из-за них может "долго не загружаться".
    Организация чтения-записи переменных из файла обеспечивает работу даже с дохлым аккумулятором , а часы я стараюсь брать с верхнего уровня(по возможности).
    Это все выше(с кондерами) для сотки , на 110 м семействе батарея вроде дольше живет , но принцип сохранения ретайн тот-же.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 03.12.2013 в 12:55.

Похожие темы

  1. Получили дохлый ПЛК 110-32?
    от Максим79 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 20:42
  2. ПЛК 110.32 и пять устройств Невод +М
    от Максим79 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 14:18
  3. СМИ1+ПЛК-110-32, float
    от LVS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 09:10
  4. плк 110-32
    от Абдумалик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 18:37
  5. сбой в работе ПЛК 110-32
    от Kiselev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:58

Ваши права