Тема: Помогите пожалуйста с 2ТРМ1

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей111 Посмотреть сообщение
    на датчике горят следующие лампочки: К1, К2, I, а II мегает
    на табло выводит текущую температуру воды.
    Значит, все настроено правильно.

    Цитата Сообщение от Алексей111 Посмотреть сообщение
    А ТЕНы не включаются почему то???? Нагрев не идёт. Проверил, на тены ток не поступает.
    Что я не так сделал?
    Значит, подключено неправильно.

    На контакт 2 каждого выхода реле (то есть контакты 4 и 7 клеммника) - фаза. С контакта 3 каждого выхода реле (то есть контакты 5 и 8 клеммника) - на соответствующий ТЭН. Ну, и ноль на ТЭНы тоже не забыть

  2. #12

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич, потому что посчитал, что для 1канального напруга в два тена мощность каждого из которых 1500w будет губительна - это первое.
    А второе, в теории бы хотелось, чтобы при нагреве до максимальной температуры работали оба тена, а затем на поддержание только один. Знаю, что это возможно, НО пока что даже не могу разобраться с вариантом, где бы оба работали как один.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей111 Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич, потому что посчитал, что для 1канального напруга в два тена мощность каждого из которых 1500w будет губительна - это первое.
    Именно поэтому и ставлю в схему промежуточное реле. И ещё иногда ТЭНы пробивает "на корпус" , а релюшку поменять дешевле и быстрее.
    Хотя в некоторых ТРМах стоят релюшки на 16а...
    А второе, в теории бы хотелось, чтобы при нагреве до максимальной температуры работали оба тена, а затем на поддержание только один. Знаю, что это возможно, НО пока что даже не могу разобраться с вариантом, где бы оба работали как один.
    Не вижу проблемы вообще.
    1 канал:
    Т=70
    дельта =10
    2канал
    Т=76
    дельта =4
    А2-2 01 (сигнал со входа Т1)
    В0-4 00 (индикация 1го входа)
    В1-0 __ (ваш тип датчика)
    В2-0 OFF (нет датчика на втором канале)

    Всё остальное аналогично настройкам в левой половине таблички
    http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1385629885
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 02.12.2013 в 07:58.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Хотя в некоторых ТРМах стоят релюшки на 16а...
    у меня как раз на 16А оба реле. Но дополнительное поставлю. Тут я согласен, что оно нужно.

    По настройке спасибо, на днях попробую, напишу получилось или нет.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. помогите пожалуйста
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 09:59
  2. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  3. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  4. помогите пожалуйста
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:49
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •