Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
И опять "button". Эта проблема так и не была выявлена, поэтому необходимо добавлять ее в каждом проекте.
Буквально сегодня чуть не загубили дорогостоящее оборудование на производстве (человек который делал проект просто не знал об этой проблеме). Контроллер ушел в "стоп" - выхода остались в том состоянии в котором находились до "стоп". Оборудование естественно продолжало работать и чуть не натворило дел.
Вопрос: нельзя ли сделать так чтобы при переходе в "стоп" выхода контроллера принимали значения FALSE (как это делается на DL). И думаю, что если существует такая проблема, то о ней необходимо писать в руководстве или вкладывать какую-то памятку в упаковку (не все люди читают форум).

PS: Уже были прецеденты и газовыми котлами - отсечные клапана остались открытыми.
Да,действительно,вопрос серьёзный.
И вправду можно огрести проблем со случайным Стопом .
При сбросе или собаке,выхода вроде переходят в безопасное состояние,заданное в конфигурации.
Ну а вот Стоп, думаю, применим только для отладки на столе или очень внимательно на реальном объекте.
Поэтому,согласен,непредсказуемый останов может быть очень опасен.
Как-то уже предлагалось несложное решение-заплатка:чтобы по-умолчанию от производителя в конфигурации
ПЛК был и BUTTON, и модуль статистики,раз уж не удаётся устранить аппаратную проблему с остановом.
Но похоже этому вопросу не выделено достаточно внимания.
Считаю что изначально ПЛК с завода должен быть сконфигурирован максимально безопасным.

В этом свете особо интересно выглядит и рычажок СТОП/РЕСЕТ на новом ПЛК ,ещё одна граната без чеки.