В модуле Modbus(Slave) ПЛК нет таких настроек, по этому именно в настройках порта панели нужно поменять Word.
Вот что будет если этого не сделать.
5.png 6.png
Здесь, как и в моем посте #5 приведены результаты работы реального ПЛК с симулятором панели.
Хорошо видно, что если порядок Word не поменять, то показания будут не правильными.
Ну и естественно для дисплея должен быть указан регистр 4х2.




Ответить с цитированием