Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: ПЛК100 и ПНКВ

  1. #11

    По умолчанию

    через адаптер ftd тоже не хочет dcon utility что либо искать(((
    Последний раз редактировалось detal-ekb; 24.11.2013 в 19:46.

  2. #12

    По умолчанию

    "Поверка и настройка ПНКВ-1-1А осуществляется с помощью программы ADAM «7000Utility», версия V3.00. Порядок поверки ПНКВ-1-1А изложен в МП 54-262-2003. Порядок настройки приведен в Приложении 2."
    Возможно в руководстве опечатка попробуй скачать АDAM 4000-5000 Utility
    http://electromost.com/load/adam_400...lity/5-1-0-327 насколько я помню между модулями ICP CON и ADAM была какая-то несовместимость по протоколам. И можно попробовать посылать команды через терминал в программе.

  3. #13

    По умолчанию

    Смог добыть хоть какую то информацию по пнкв



    Для получения от ПНКВ-3 результатов измерения в аппаратуре МПСУиД используется команда протокола “Чтение синхронизированного значения входного напряжения”.
    Несмотря на название команды для блоков ПНКВ-3 возвращаемое по этой команде значение напряжения является просто текущим значением, потому что существовавший ранее в блоках ПНКВ-1 алгоритм синхронизации измерений в ПНКВ-3 не поддерживается за ненадобностью.

    Запрос к ПНКВ по этой команде состоит из трех байт:
    Байт 1 – 0х25, признак начала команды
    Байт 2 - адрес ПНКВ в формате ASCII (зависит от адреса прибора, заданного перемычками в кабельной сети). Например, для адреса 2, значение этого байта будет равно 0х32.
    Байт 3 - 0х0D – признак конца пакета.

    Ответ от ПНКВ состоит из 9 байт:
    Байт 1 – знак результата измерения. 0х2B если “+”, 0х2D если “-“.
    Байт 2 – количество сотен мВ в результате измерения, в формате ASCII.
    Байт 3 – количество десятков мВ в результате измерения, в формате ASCII.
    Байт 4 – количество единиц мВ в результате измерения, в формате ASCII.
    Байт 5 – количество сотен мкВ в результате измерения, в формате ASCII.
    Байт 6 – количество десятков мкВ в результате измерения, в формате ASCII.
    Байт 7 – старший полубайт контрольной суммы байтов 1-6, в формате ASCII.
    Байт 8 – младший полубайт контрольной суммы байтов 1-6, в формате ASCII.
    Байт 9 – 0х0D, признак конца пакета.

    Контрольная сумма представляет собой младший байт суммы значений байтов 1-6.
    Например, если сумма значений байтов 1-6 равна 0х294, то байт 7 в ответе будет иметь значение 0х39, байт 8 – значение 0х34.

    Никакие другие команды для работы с исправным и откалиброванным ПНКВ-3 не нужны.





    еще бы понять как это реализовать(((
    Последний раз редактировалось detal-ekb; 26.11.2013 в 12:31.

  4. #14
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    ну сразу же, адрес устройства может быть и двухзначным, следовательно из одной шестнадцатиричной цифры Вы этого не получите, поэтому адрес вилимо должен быть 0х30,0х32
    через конфигурацию по DCON получилось передать? в примере только убрать надо [+] - автоматический расчет контрольеой суммы

  5. #15

    По умолчанию

    нет не получилось( там в настройках конфигуратора нужно данные вводить а где я так понять не могу((((

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    в пятом посте пример, там в конфигурации команда #01[+], ну всё же по описанию: начало пакета, адрес устройства, контрольная сумма, ответ тоже понятен семь знаков обозначающих флоатовское число из семи знаков

  7. #17

    По умолчанию

    Полный бред)))

    Сегодня приехала на гарантийное обслуживание Автоматизированная система проведения реостатных испытаний тепловозов, в состав которой как раз входят блоки ПНКВ)
    1. Подключил ПНКВ -проверил исправность модуля-ок
    2. Подключил на прямую блок ПНКВ к блок сбора информации-не работает!!! в Документации ПНКВ косяк (2 - rs485B/ 3 - rs485A) по факту наоборот

    Когда воспользовался советом capzap'а по примеру. Короче все заработало!!!!
    Огромное спасибо кто помогал советами и помощью.)))

    Остался последний вопрос как калибровать в программе
    0 mV- 0 Ампер
    75 mV-1000 Ампер

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 15:49
  3. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
  4. ПЛК100-32 & ПЛК100-64
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 09:36

Ваши права