Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
Как горох об стенку.....
Нафига Вам там мотор автомат? для понтов? типа денег много? тогда на один-два номинала выше движка.

как правило в полтора два раза выше номинального тока частотника.
автомат не частотник защищает, а провода перед ним, если этот автомат будет часто вырубаться, когда двигатель крутится, рискуете спалить частотник
Я не спрашивал как подключить, я спросил возможно ли такое из-за мотор-автомата. И если бы вы читали повнимательнее, то было бы понятно откуда взялся мотор-автомат, он был ранее в этой схеме. Электрики решили оставить.