Всем привет!

Подключаю ModBus TCP весы к ПЛК110.

Бился 2 дня с LAST ERROR 85.

По отдельности и контроллер и весы работают (проверял в лектусе)

Оказалось я лошара: в настройках Universal Modus Device в параметре ModuleIP указал IP-адрес через точку!
Ошибку заметил случайно.

Вообще надо сказать что использовать в качестве разделителей октетов IP-адреса двоеточие - это извращение!!!