    По умолчанию

    А ничего, что грубо номинал автомата защиты двигателя = 2 * мощность двигателя в кВт
    А автомат на входе частотника = 4 * мощность двигателя в кВт
    Случайность?

  2. #2

    По умолчанию

    Если Вам необходимо коммутировать преобразователь, то ставьте автомат 1.5-2.0 номинала от ПЧ, 1.5 также может выбивать, т.к. по ГОСТУ разброс характеристик выключателей очень велик, чем в полную меру пользуются китайцы. Данный автомат некоим образом не защитит Ваш двигатель. Защиту двигателя осуществляет только преобразователь. Автомат можно ставить только для сборки / разборки схемы, защищать линию от автомата до ПЧ, в случае выхода со строя последнего. Защитить преобразователь он также не сможет из-за высокого времени срабатывания, но при правильном выборе не приведёт к пожару.