Цитата Сообщение от BSkPhoenix Посмотреть сообщение
В идеала 1 контроллер и по месту только модули расширения.
Масштаб ущерба при сбое/отказе не пугает? Любая неисправность контроллера, либо шины RS485/Modbus выведет из строя сразу все 36 установок вместо одной...
Вам виднее, но на мой взгляд, "все яйца в одной корзине" - сомнительная экономия. Комплекс, где каждая установка умеет функционировать автономно (а для централизованного управления ими используется "верхний уровень" на базе какой-нибудь SCADA), будет гораздо более "живучим". Да и разгребать проблемы с пропускной способностью шины в этом варианте не придется.