licdima любой ШИМ не подходит, так как в период включенного состояния нагрузка полная, то есть 100%.
Чтобы сделать 80% или иное значение максимальным, необходимы ТТР с 0-10В или 4-20мА. Тогда надо городить по три ТТР на линию из 3-х однофазных. Но на 30 кВт это ток около 45 А.
HD-8025.LA есть вот такие с управлением 4-20 мА. Должны подойти. хотя конечно лучше бы допустимый ток ТТР был бы больше. Но цена сразу возрастает из-за применения 3-х ТТР. Но задачу, возможность ограничить максимальную нагрузку меньше 100%, должны выполнять.
Жаль, что не делают мощных 3-х фазных ТТР с управлением 0-10В или 4-20 мА, самому бы пригодились.
Зы. и кстати если тены есть возможность переделать из звезды в звезду с нейтралью, вообще отличный вариант, так как можно сделать управление еще и ступенчатым, включать 1 тен вместо 3-х или только 2 тена да еще и не на полную мощность.