Как быть? Приобрести второй адаптер АС4? будут ли они оба работать с одним прибором?
Не будут. В сети RS-485 может быть только одно устройство типа Master.
Если хотите по-прежнему использовать Owen Process Manager, то вместо адаптеров АС4 нужно приобрести 1 асинхронный сервер (например MOXA nPort 6150, в котором, в отличие от nPort 5130, решены проблемы с коллизиями при обмене с несколькими IP). Мы пробовали использовать более дешёвый (чем ЕКОН134 или nPort 6150) сервер ICP-con I-7188, на "стенде" (1 прибор ТРМ-201 и 1 сервер, соединённые коротким куском витой пары) всё работало прекрасно при опросе прибора с двух компьютеров одновременно (на одном работал Owen Process Manager, на другом - OPC-сервер), но на реальной сети из 12 приборов, да ещё на кабельной трассе в 300 метров, ICP-con отдавал в сеть одни нули...
Если у кого-то есть положительный опыт решения подобных проблем - прошу помочь мне хотя бы с направлением поиска. Я не АСУТПшник и не метролог, мы вообще MES-систему внедрять готовимся, но сейчас мне приходится решать именно такие проблемы...