Добрый день всем.
Пытаюсь в конфигураторе ИП320 указать список тревог. Стартовый бит 1 - сигнал 1 - все работает.
Добавляю 2-й бит, панель теряет связь с контроллером и виснет.
Панель мастером у ПЛК 150, скорость и 38400 и 115200 пробовал, разницы нет.
Контроллер исправно пишет в настроенный слейв биты.
В панель идет только 7 float параметров и пара word, плюс данные биты.
-
Наверняка что-то с адресами.
Если выложите проекты контроллера и панели, можно будет сказать определеннее.