Цитата Сообщение от Zoldmen Посмотреть сообщение
Объяснить - вряд ли. Исправил косяки, все равно не работает. (конкретнее - в конфигураторе ТРМ изменил тип на "Плавающее в IEEE формате или укороченное", а также поменял в ОРС тип на FLOAT). И возник вопрос касательно ОРС-cервера. В поле "Адрес 16-ричный" так и оставлять значение "0000"?
Зы: знаю, я тугодум
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15118
Здесь смотри. Функция 04 должна быть, а адрес в зависимости от того, что нужно получать от 0000 до 0027.
http://www.owen.ru/uploads/re_trm138_1426.pdf 68 страницу смотрите.