    Я собственно на ПР114 и делаю, просто купил его, а потом начал разбираться, а схему то я скачал под дизельный генератор, а фактически надо было под бензиновый. Потом скачал программу под бензин и адаптировал. Не менять же реле...

    Я уже поковырялся и в макросе и саму схему немного корректировал, завтра на свежую голову посмотрю еще и буду заливать в ПР. На часы не обращайте внимания, это по просьбе человека управление насосом фильтрации бассейна. Поэтому и реле именно с часами покупалось.
    Вложения Вложения

  2. #132
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    Не могу отредактировать сообщение, в котором выкладывал файл АВР с выбором приоритета.
    Перезаливаю в данном сообщении.

    Нашел пакостный косяк в первом варианте. При пропаже двух вводов и восстановлении кажется только приоритетного, ввод не подключится, пока не появится второй.
    Чуть поправил без модернизации особой программы, чтобы этого не происходило.

    Необходимо еще чуть изменить схему включения ручного режима. Попробую объяснить на словах.
    Переключатель SA1 - 3 положения с фиксацией. верхний контакт NO так и остается как в схеме.
    На вторую половину переключателя надо установить два независимых контакта NO. На один подать питание после SF1 и на Пуск/Стоп контактора первого ввода, на второй контакт NO подать питание после SF2 и на ПУСК/Стоп контактора второго ввода.

    Как в схеме тоже работает, можно использовать даже переключатель на 2 положения с фиксацией. Но происходит такой момент. Обмотка реле К1 запитана от ввода 2 и если мы включим ввод1 в ручном режиме и он пропадет, то контактор не будет отключен, пока есть напряжение на вводе 2. Хотя в некоторых случаях можно оставить схему по умолчанию как нарисовано и делать Ввод1 основным, и будучи запущнным в ручном режиме пропадание и появление ввода 1 не скажется на полном отключении.

    Если есть уверенность в надежности ПР, для ручного режима можно воспользоваться входами I2 и I3 - установка кнопок без фиксации, выполняющих функции Пуск/Стоп для обоих вводов. Тогда ручную схему можно не исполнять (я не удалял это из программы, можно сэкономить на кнопках, допконтактах контакторов). Оставить только электрическую блокировку контакторов на обмотках.

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post114544 - загрузил в первоначальный пост обновленный вариант.
    Последний раз редактировалось melky; 12.10.2013 в 13:34.

  3. #133
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А использование макроса BOOL обязательно и оправдано в данном проекте ?
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #134
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    rovki вполне вероятно неоправдано, я выше писал, что первоначально писалось под Zelio Logic, переписывать под Овен было некогда, поэтому просто программа была перенесена как есть.
    До оптимизации руки пока не доходят.
    Последний раз редактировалось melky; 12.10.2013 в 13:30.

  5. #135
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    rovki вполне вероятно неоправдано, я выше писал, что первоначально писалось под Zelio Logic, переписывать под Овен было некогда, поэтому просто программа была перенесена как есть.
    До оптимизации руки пока не доходят.
    Стек нас рассудит(оптимальность) ,хотя это не главное ....
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #136
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    300

    По умолчанию

    Купите DC/DC конвертор 12 в 24В и запитайте его от АКБ генератора. Стоимость конвертора около 500 руб. Работает уже с десяток АВР с таким решением питания ПР110

  7. #137
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Так ПР110 и так работает от 12в ,без конвертора
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #138
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    rovki Вроде от 24В, или спокойно пашет и на 12 ?

  9. #139
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    rovki Вроде от 24В, или спокойно пашет и на 12 ?
    У меня один раз плк304 работал от зарядки эл/бритвы

  10. #140
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    capzap один раз и заявление производителя это разные вещи. Вот Logo например есть 12/24В, валяется дома 8/4, но жаба душит за 3300 брать дополнительный модуль ввода вывода ,потому что дешевле ПР 12/8 купить на 220 В, так как есть его чем питать (ИБП стоит)

Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •