Так я не про это .Вы сказали про скаду ,поэтому я и сказал про ПК .
есть 20-30 датчиков ,10 исполнительных механизмов (пусть все дискретное) .Алгоритм общий ,то есть все входа\выхода связаны .Все территориально близки (один щит) -можно поставить 2 ПР110 и связать по 2 проводам (через макросы) или 1 ПР110 и штатные модули ввода\вывода(по сети) .для второго варианта нужен мастер-шлюз (не дорогой) и ни каких ПК .Первый вариант медленный ,но дешевый ,а второй быстрый ,но дороже .Каждый выбирает ,что ему важно .Причем мастер шлюз видится мне вместо ПРми485 ,в этом случае (ПРМИ485М). Пусть стоит он даже как ПР,но это один модуль ,кому нужно заказывает его ,а кому то достаточно ПРМИ485 .То есть если нужно связать N Пр-ок ,то ставится один ПРМИ485М(мастер) ,а остальные штатные ПРМИ485(слейвы) .Если нужно подключить к ПР модули ввода\вывода ,то ставится ПРМИ485М(мастер) и любые штатные модули ,что в большенстве случаев даже предпочтительнее будет.Можно и комбинацию этих вариантов использовать.