    По умолчанию

    Я не сторонник вытаскивания на выход ПР гальванически не развязанных сигналов ,как правило ,а исключения могут быть для себя и тогда все последствия за счет автора решения (транзистор вылетит не жалко ,а если процессор кирдык.Рядом то выходы других реле ,а там 220в ....:cool
    AVF ,большое спасибо за исследования быстродействия Пр110 на базе моих макросов .
    Было много вариантов этих макросов и передача байт и передача слова (16....32) и с полем для адреса устройства (целая сеть ) ,но остановился на варианте в 32 бита ,для передачи не только состояний входов\выходов (битов) ,но и целочисленных переменных.Если уменьшить передачу до 1 байта ,то скорость можно повысить в 4раза .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.09.2013 в 15:57.