А чем определяем "когда один котел не будет справляться" ?
Оба выкл. - нормально ?
А чем определяем "когда один котел не будет справляться" ?
Оба выкл. - нормально ?
Вот как раз и думаю над этим вопросом. Есть мысли включать дополнительный в случае, когда надо будет нагреть бойлер, включить нагрев бассейна или теплообменник с антифризом. А в остальных случаях контролировать температуру коллектора, и в случае снижения температуры ниже, чем уставка подачи самого горячего контура включить основной котел на полную мощность и включить дополнительный. При этом запомнить уличную температуру. После того как температура на улице станет выше запомненной дополнительный котел отключить.
Всем привет. Такая ситуация: имеется 6 котлов, температура подачи Тпод и требуемая температура Туст. Когда разность температур подачи и уставки в пределах 5-10 градусов - включаем один котел (с минимальной наработкой), увеличилась до 10-20 градусов - нужно включить второй котел и т.д. При перегреве выше уставки отключаем один котел (с максимальной наработкой), ждем, температура не упала - еще один отключаем и т.д. Условие включения и отключения первого котла организовал, алгоритм поиска котлов по наработке тоже есть... Не могу понять как подключить еще один котел, чтобы правильно все работало... Прикрепил часть когда, где начал решать эту задачу...
Последний раз редактировалось Vlad_45; 19.09.2013 в 14:36.
определить сколько сейчас
определить сколько нужно
сравнить сейчас и нужно
В СТ не силён, а в CFC выстроить очередь по наработке можно так.
Очередь по наработке.JPG
Не получится... Допустим в диапазоне -5...-10 градусов летом хватит одного котла, а зимой нужно три... Идея такая: при первом запуске определяем в каком диапазоне находимся и исходя из этого включаем нужное количество котлов. Перегрели на 5 градусов - выключили один, ждем 10 мин, перегрев продолжается - еще минус один котел, сравниваем температуру... Если упала меньше уставки на 5 градусов - включаем плюс один котел...
Как то у Вас интересно получается, Вы в школе не решали задачки что ли: поезд вышел из пункта А в столько то времени, с такой то средней скоростью, во сколько он будет в точке Б если расстояние до неё столько то?
Зачем ждать десять минут, когда просто можно по двум точкам вычислить линейность характеристики, это не говоря о ПИД-регулировании. Зная когда температура достигнет нужной точки можно заранее выключить котел(ы)
Это стандартная пидская задача.температура подачи Тпод и требуемая температура Туст.
Kp первоначально можно оценить из "..Перегрели на 5 градусов - выключили один, ждем 10 мин..", малюсенький ki (большое время интегрирования), и нулевое значение дифференциала (просто ПИ)
На выходе ПИ - кол-во котлов. Нужно пропустить через целочисленный гистерезисный фильтр.