Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Наверно емкости конденсаторов фильтра в блоке питания будет достаточно для работы ПЛК на время записи файла.
А х.з...
Да как-то не хотелось бы ставить внешний монитор питания на такой чЮдесный ПЛК. Кроме того, тут сейчас идет борьба с непонято чем, питание не выключается совсем, а как-то проседает и восстанавливается. Система дуреет.

И хотелось бы все же ответ от предприятия-разработчика. Они-то знают, что происходит в их ПЛК при снятии сигнала "питание нормальное" в модуле Статистики. Сейчас, как я вижу, питание микроконтроллера переключается на резервное (аккумулятор) и уже не имеет значения, медленно ли продолжает угасать внешнее питание или обрывается сразу. Контроллер уже на батарейке - а если ее нет, то он вырубается мгновенно. Только так и можно объяснить тот факт, что никакое, даже весьма быстрое дельце не удается сделать без батарейки после получения сигнала из модуля Статистики.

Сам прочел, плохо понял Ну, скажу, какая могла бы быть альтернатива (на нее я и рассчитывал). Если бы на питание МК поступали и внешнее, и от батарейки (грубо говоря, через 2 диода), то отсутствие батарейки привело бы к тому, что напряжение питания плавно (как позволят конденсаторы блока питания) уменьшалось бы от номинала до нуля. Выработался сигнал "авария питания", а процессор еще молотит от этой убываэщей экспоненты. Ну, и за десяток миллисекунд можно было бы прописать во флеш файлик.
Но скорее всего там переключатель на полевичках, а не диоды...