Мне просто надо узнать как настраивается обмен данными между ними. В ПР114 просто: таблица адресов уже готовая, пересчитывай и заноси в СП270. В проекте есть переменные, как им присвоить адреса к которым будет обращаться апнель.
Мне просто надо узнать как настраивается обмен данными между ними. В ПР114 просто: таблица адресов уже готовая, пересчитывай и заноси в СП270. В проекте есть переменные, как им присвоить адреса к которым будет обращаться апнель.
Между ними это между кем?
Если между СП270 и ПР114, то я Вам уже показывал, как http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post112922
Если между СП270 и ПЛК, то в конфигурации ПЛК добавить модуль ModBus(Slave)
1.png
Задать адрес для ПЛК на шине модбас
2.png
Добавить порт или RS232 или RS485
3.png 3a.png
Настроить параметры коммуникационного протокола
4.png
Далее добавлять подэлементы (переменные для обмена с СП270) в модуль ModBus(Slave)
- 8bits для обмена переменных BOOL
- 2byte для обмена переменными WORD(INT)
- Float для обмена переменными Float.
Добавлять нужно столько, сколько нужно для обмена между ПЛК и панелью.
В панели делаете настройки дисплеев и полей ввода, как по ссылке выше, только с учетом выбранного адреса ПЛК.
ЗЫ. Естественно в программе ПЛК нужно или использовать добавленные подэлементы в качестве переменных проекта или записывать(копировать) в них значения из переменных проекта или наоборот записывать(копировать) из них значения в переменные проекта.
Все добавленные подэлементы это полноценные переменные.
Последний раз редактировалось petera; 05.09.2013 в 16:21.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg