"раз в год и палка стреляет" - и три могут вызвать недоумение, как минимум. Реальный пример- на выходных коллекторах котла установлены контрольные термометры (спиртовые), коллекторы объединяются в общую магистраль, на которой в свою очередь, установлен датчик температуры. Удивительным бразом все три прибора дают разное значение температуры.И так какой из них врет?
Думаю для определения того что датчик "поплыл" можно отслеживать изменение покаазаний по времени, в соответствии с тех.процессом и пр. Изменились поазания на 10гр. за 3 секунды, а котел такого разгона дать не может- меняем датчик.
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
Такие вопросы можно решить только на месте... возможно всё-от "поплывших" термометров до засорения коллекторов. Я рассматривал случай максимально близкого расположения датчиков - в одном месте, а не на трёх коллекторах.
А если описывать все КИПовские "чудеса" то собрание сочинений В.И. Ленина покажется школьной шпаргалкой...
Один из возможных вариантов.Думаю для определения того что датчик "поплыл" можно отслеживать изменение покаазаний по времени, в соответствии с тех.процессом и пр. Изменились поазания на 10гр. за 3 секунды, а котел такого разгона дать не может- меняем датчик.
Спасибо большое, книжку скачал ещё вчера. Хорошая литература.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 04.09.2013 в 07:41.
А чё не четыре?
Почитайте книжку, ссылку я давал:
http://www.galaxy797.net/spr/asutp.pdf Про увеличение кол-ва датчиков - стр.13.
Там автор разъясняет, что увеличение числа датчиков далеко не всегда не означает повышения безопасности и надёжности системы.
Последний раз редактировалось kolyan; 03.09.2013 в 19:57.