Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
Действительно - где она ?
У Вас K1 := Р1 AND (К1 OR (NOT Р2))
Но к моменту Р1 = 1, Р2 давно уже 1, и, соответственно NOT Р2 = 0.
Как подхватываем ? Руками вру ниже нру опускаем ?

Кошерно - клеммы com (здесь 8,11,14) юзать как вход.
В Вашей формуле, не учтён такой нюанс… В САУ, мною изменена логика работы реле Р1 (JUMP X5 в положении «1») Т.е. сухой электрод ВРУ соответствует включенному реле Р1, остальные реле Р2, Р3 – наоборот. К1 остается как бы на «самоподхвате», когда при частичном заполнении пустого бака, электрод НРУ будет уже погружен (конт.11-12 разомкнут, при Р2=1), а электрод ВРУ – ещё осушен (Р1=1). Только погружение двух электродов НРУ и ВРУ приведет к отключению К1 (полный бак). Соответственно включение К1 – только при осушении двух этих электродов.
P.S. К1 – управляет подпиткой бака.