Из MasterScada записываются переменные в панель ИП320. ОРС сервер периодически пишет "Превышение таймаута при записи в устройство".
В чём может быть причина? Спасибо.
Из MasterScada записываются переменные в панель ИП320. ОРС сервер периодически пишет "Превышение таймаута при записи в устройство".
В чём может быть причина? Спасибо.
Посмотрите лог обмена с устройством (закладка "Запросы").
Это означает что ОРС сервер послал запрос записи, но устройство не ответило ему что запрос принят.
Проблемы могут быть в канале связи или в устройстве.
Спасибо.
Проблема с превышением таймаута исчезла, но запись в панель происходит через 6 секунд.
Последний раз редактировалось jus; 30.08.2013 в 14:37.
В конфигурации все нормально. Посмотрите что происходит в логе запросов и ответов.
Когда уходит запрос на запись, когда панель отвечает. Возможно отвечает она быстро, но высвечивает изменение с задержкой.
Спасибо.
Действительно отвечает быстро.
Тогда узнайте у техподдержки ОВЕН, почему после этого идет такая задержка.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как в конфигурации сервера изменить регион в импортируемых устройствах? Спасибо.
В текущей версии регион тегов менять нельзя.
Нужно удалить тег и добавить заново.
Спасибо.
В конфигурации импортированы устройства Овен, МВ110 читаются, а МДВВ - BAD. Перебробовал все настройски сервер его не видит.
Должен работать - данную конфигурацию мы проверяли неоднократно.
Проверьте настройки устройства - правильно ли вы задали адрес, протокол, четность, стоп-биты. Также не забудьте что после настройки МДВВ, его нужно выключить и включить снова.
Спасибо.