    Цитата Сообщение от kimcomnet Посмотреть сообщение
    Появилась еще одна проблема. Опишу более подробнее.
    Комплектующие:
    1. ТРМ138
    2. радиомодем НЕВОД-5
    3. антена АШ433 (штыревая)
    4. Мастер Скада
    Принцеп работы:
    В Мастер Скада я пишу программу для управления скваженой, находящейся на расстоянии 700 метров. К прибору ТРМ138 я подключил:
    - датчик температуры
    - датчик давления
    и задействовано еще 2 входа к которому подключены резисторы для регистрации "включено-выключено".
    Начал тестировать программу, и в результате получил: парамметр температуры стал прыгать. Одну минуту показывает нормальную температуру, затем 5096, через некоторое время может упасть до нуля и т.д. и т.п. Некоторые параметры вовсе не опрашивает, или опрашивает, то через раз.
    Что делать подскажите? Пожалуйста. Или хотябы подскажите. Буду пробывать все варианты.
    Это глюк невода. Попробуйте увеличить тайминги опроса переменных в ОПС, скаде, а в неводе уменьшить.... может получится.
    Последний раз редактировалось Василий Куц; 03.08.2008 в 16:51.