Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Кодесис-OPC-SCADA ,где настраивать

  1. #1

    По умолчанию Кодесис-OPC-SCADA ,где настраивать

    Здравствуйте.
    С контроллера приходит переменная (значение 1-255) .В СКАДЕ уже создана мнемосхема с переменными(0\1).
    Слышал ,что можно одним ФБ преобразовать 8-битное значение в ложь-истина(?????).
    Или это нужно делать в OPC?Куда двигаться

  2. #2

    По умолчанию

    В смысле вам нужно распаковать переменную на биты?
    Это делается при помощи ФБ "Распаковка 32-битного значнения", закладка "Вычисления" Палитры ФБ.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Да,спасибо,вроде бы то что нужно,попробую с контроллером.
    Последний раз редактировалось Вова13; 17.08.2013 в 22:19.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте ещё раз. ФБ "Распаковка 32-битного значнения" мне подошел,но появился вопрос:
    если я ,в распаковываю в СКАДЕ 32 бита из одного,то через OPC сервер на 32 точки я могу пропустить 1024 переменные(с 64-мя уже получилось),и зачем мне тогда покупать OPC сервер на 500 точек и т.д.???
    Это Ваше упущение(в плане OPC) или я чего то не понимаю???
    Последний раз редактировалось Вова13; 20.08.2013 в 20:18.

  5. #5

    По умолчанию

    Нет это не упущение.
    Дело в том что в вашей задаче идет передача данных только дискретных переменных, но в большинстве задач используются целочисленные и вещественные теги. В таком случае экономить теги используя ФБ распаковки уже не получится.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    А СКАДА 32 как будет определять эти переменные-как 32 или как одну???.ПОДСЧЕТ СВЯЗЕЙ ГОВОРИТ-35
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Вова13; 22.08.2013 в 20:00.

  7. #7

    По умолчанию

    Если у вас версия 3.5, то выходы ФБ не учитываются как лицензионные точки. Поэтому будет считаться только одна точка - тег ОРС сервера.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 13:22
  2. Связь Мастер SCADA c OPC OWEN
    от ChelbashevV в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:44
  3. Scada и CoDeSys OPC
    от LAS в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 14:33
  4. кто виноват мастерскада или Opc кодесис
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 17:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •