Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
... требуется опрос дискретных входов и МВ110-224.1ТД один раз максимум в 10 мс. Иначе быстродействие системы управления упадет и качество продукции снизится.
Имелось в виду: не реже чем 1 раз в 10 мс, т.е. минимальное время цикла не более 10 мс.

Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
Гм. Если мы чаще прочитали сигнал, тогда из-за чего получится запаздывание? Мы раньше прочитали уставку - раньше закрыли. Плюс в дозаторах есть же зона остановки дозирования, настраивается эмпирически в зависимости от условий работы. И сюда же закладывается запаздывание считывания. Вот не пойму я, почему вам надо именно реже читать значения веса. От дребезга избавляетесь? Болтает ваш дозатор, значения скачут?
Про дозатор просто пример привел. Конечно, чаще необходимо считывать вес. Система измерения веса без контактов (МВ110-224.1ТД).