Попробуйте установить в 0. Где-то на форуме была темка про это.
См. ссылку этой темы http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post103202
Попробуйте установить в 0. Где-то на форуме была темка про это.
См. ссылку этой темы http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post103202
Последний раз редактировалось amn; 21.08.2013 в 18:26.
Для панели это время (10 мс) не критично, и можно 50...100 мс. Для расчета максимальной загрузки ПЛК использовалось. Но вроде обмен по RS-485 и RS-232 типа параллельно и независимо происходит физически.
В РЭ Таблица 2.2 для МВ110-224.1ТД "Время обновления данных измерений, мс, не более" может быть и 2,1 мс.
Кстати на 44,64 Гц (24 мс) и настроили прибор.
Но ПЛК110 все равно не чаще 10 мс опрос может производить (по крайней мере через Конфигуратор ПЛК).
От этих 10 мс и пляшем.
Сам процесс считывания данных массы на входе и статуса прибора занимает 3,75 мс (REAL и WORD). По массе - 1,96 мс.
Первоначально думал так: опрос входов - выполнение программы - установка выходов - другое, в том числе и сетевой обмен - конец цикла. И к новому вызову программы - опа, свежие данные по массе.
Еще раз спасибо за ссылочку. Просмотрел данную тему, по совету и примеру sink3d сделал следующее
- чтобы не тормозил сетевой обмен выставил минимальное время цикла ПЛК 0 мс;
- через конфигуратор задач добавил циклическую задачу с вызовом основной программы через 10 мс.
Результат положительный, проверено на железе (ПЛК150 и СП270).
Если ставлю, например, МинВЦ ПЛК 10 мс, то сетевой обмен раз в 10 мс запускается (sink3d) и в результате СП270 (опрос через 10 мс, меньше 9,43 мс нельзя, максимальное время задержки ответа 20 мс) все время выдает ошибку связи.