Тема: Подключение ТРМ32 к ПЛК150 через RS-485

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    На корпусе есть надпись "RS485"? Укажите точное названии прибора. В нем должна быть указана в конце комбинация символов "RS" (на сколько помню)
    P. S. Интерфейс RS485 далеко не во всех ТРМ32
    Поверьте, я не на столько бестолковый, чтобы втыкать пару проводов RS-485 в какой-то другой разъем, нежели в RS-485!

  2. #12

    По умолчанию

    Перечитал еще раз руководство по эксплуатации и нашел вот такую строчку:

    Для установки заводских сетевых параметров приборов ТРМ32-Щ4.Х.RS необходимо открыть прибор (sic!) и установить перемычку на разъем X1, установленный на плате контроллера TRM58C7M.
    Я сначала подумал что это подразумевается разъем "Запись", которому соответствуют клеммы №28 и 29, вставил перемычку, но ничего не изменилось. Решил таки открыть прибор отвёрткой, но не вижу на платах ни куда можно вставить эту перемычку, ни самого контроллера TRM58C7M...

  3. #13

    По умолчанию

    в ПЛК конфигурации у меня работает вот так (см. вложение).
    Только адрес 128 замените на 16 + проверте скорость, четность и стоповый бит :-)
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Подключение ТРМ32 (ОВЕН).JPG 
Просмотров:	585 
Размер:	120.9 Кб 
ID:	9661  
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Ооо, ну наконец-то заработало, спасибо! А с Modbus запускать не пробовали его?

  5. #15

    По умолчанию

    А ещё такой вопрос: допустим значение температуры наружного воздуха я прочел, а как прочитать температуру прямой и обратки? По идее там по индексам расписывается параметр PV: у обратки индекс 1, у прямой - 2. Задаю такие же Float variable (Listen), прописываю параметр "Index", "Hash name" и "Use a index?: Yes", но почему-то вместо температуры в них отображается число 8, и при этом Last error скачет то 0, то 1024...

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от justplan Посмотреть сообщение
    А ещё такой вопрос: допустим значение температуры наружного воздуха я прочел, а как прочитать температуру прямой и обратки?
    Меняется адрес 17, 18 и тд.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ32 обратка отопления.JPG 
Просмотров:	483 
Размер:	117.4 Кб 
ID:	9663  
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Меняется адрес 17, 18 и тд.
    Хмм, решение не особо логичное (с точки зрения Modbus), но заработало. Спасибо вам еще раз!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. подключение трм101 к rs-485
    от семен в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 22:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 08:29
  3. паралельное подключение к Rs-485
    от raven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 09:30
  4. ТРМ32-Щ4.03. (без RS) Подключение к компьютеру
    от victor2011 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 10:59
  5. ТРМ32 и RS-485
    от Клипер в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •