Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Добрый день. Если Вы разобрались как подключить датчик через нормирующий преобразователь, то в свойствах входа укажите диапазон температур на который Вы настроили нормирующий преобразователь.Как в примере который я прикладываю верхняя граница измерения 250, нижняя -50. В примере схема сравнения данных с датчика и константой +5 градусов. При установке константы тоже не забудьте изменить тип на "с плавающей запятой". Если ещё есть вопросы обращайтесь. Если не понятно с подключением нормирующего преобразователя можно вопросы по почте maximov2009@mail.ru так как это уже не касается темы форума.
Если у меня стоит датчик с диапазоном -50 до +250, но мне нужно контролировать температуру от 0 до +100
и я пропишу это в преобразователе а потом в пр ,это как то отразится на достоверности работы прибора и кзр??