Вставлю свои 5 копеек. Может это поможет как-то в устранении проблемы ибо тыкать джамперы, которые в моем случае даже не распаяны на плате, не есть решение проблемы. У меня было так: при подключении реле через ПР-КП20 к OWEN Logic 1.7-50 последняя сказала, что встроенное программное обеспечение не совместимо и предложила обновить, что я и сделал. После этого я благополучно смог загрузить проект в ПР 110-220.8ДФ.4Р. Поигрался с реле, нашел ошибку в проекте, исправил. Но при подключении OWEN Logic сказал что прибор не подключен. Тоже самое сказал и прошивальщик скачанный с сайта, когда я попытался перепрошить внутреннюю программу. Почитав данную ветку и вскрыв боковую крышку ПР обнаружил место, где должны быть джамперы. Замкнув JP1 пинцетом смог перепрошить внутреннюю программу. После этого все повторилось. Слишком сложные манипуляции приходится делать при изменениях в проекте. Надеюсь сможете это устранить.