Цитата Сообщение от ValeriyIm Посмотреть сообщение
А мужики то не знают.

Я думал здесь спецы Овеновские советы дают, а тут.
Во-первых. Вам здесь никто и ничего не обязан лично.
Во-вторых. Учитесь корректно общаться на форуме.
В-третьих. Учитесь нормально формулировать техническое задание. С указанием вида измеряемой среды, ее температуры, окружающих условий, условий, в которых будут находиться вторичные приборы, помеховой обстановки и.т.д.
В четвертых. Вам нормально, относительно Вашего тех.задания, дали типы датчиков и приборов.
ПД-100-ДИ для измерения давления 0-10 кгс\см2, ПД-100ДГ - для измерения уровня в баке 0-10м.
ТРМ-200 - для индикации показаний. Что ещё нужно было указать?