Здравствуйте, Илья1000.
Подключите клемму 12 на ПЧВ к клемме 4 на УТ1. С клеммы 3 УТ1 подключитесь к клемме 18 на ПЧВ. по стандартным функциям ПЧВ этот контакт отвечает за пуск/останов (замкнут/разомкнут контакт, соответственно).в парметре 3-10 ячейка 0 поставьте необходимое Вам задание для частотника в процентах. 3-15, 3-16,3-17 установите в 0. УТ1, соответственно, настраиваете на включение в необходимое время.