Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
Разобрал штатный переходник от ПО, на дорогах к RS485 есть контактные площадки для SMD-резистора, но самого резистора нет.
Фаза Z (N, ноль энекодера) подключена на обычный вход.
Резистор на конце линии RS-485 устанавливают снаружи. 120 Ом.
Обычным дискретным входом ноль энкодера гарантированно не поймаете, поскольку он медленный, а импульс короткий - надо быстрый вход, аналогичный счетному.
По поводу тормозов панели, простая проверка - один экран, одно значение, а именно счетчика. Период опроса ИМЕННО ЭТОЙ переменной установите порядка 200 мс, быстрей не имеет смысла.