Сообщение от
Terrano1992
Нет, именно INP=4.
Подсказка - пара датчиков должна работать, как импровизированный квадратурный энкодер. То есть датчики расположены достаточно близко друг к другу, а "маркер" на валу должен иметь такую ширину, чтобы, последовательно проходя мимо датчиков, в определенном положении перекрыть сразу оба датчика.
При вращении в одном из направлений сначала придет передний фронт импульса на счетный вход (счетчик инкрементируется) и лишь затем изменится уровень на входе реверса (который уже ни на что не повлияет). А в обратном направлении - сначала выставится уровень на входе реверса (счетчик переключится на декрементирование) и только после этого придет фронт на счетный вход.