Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли утилита на подобие plc_io.exe для панели СПК110? Требуется именно консольный вариант.
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли утилита на подобие plc_io.exe для панели СПК110? Требуется именно консольный вариант.
Есть аналоги, но это софт не наш. Это программы для Linux систем.
Могу предложить 2 программы:
1) WinSCP - файловый клиент
2) PuTTY - консоль для Linux систем
Ниже пример того, как это работает.
Программы свободно распространяемые, скачать можно тут:
http://putty.org.ru/download.html
http://winscp.net/eng/docs/lang:ru
Спасибо! А возможен ли такой вариант: можно ли будет написать в bat-файле алгоритм для запуска консоли (допустим putty), с автоматическим залогиниванием и копированием свежих архивных файлов из панели на ПК?
Вопрос был решён с помощью pscp.exe -scp -pw "" -r -unsafe root@10.0.6.10:/var/log/ \asd\
Подключили модуль архивирования, сохранение осуществляется, но при выключении питания СПК архивный файл в каталоге /var/log/ пропадает.
И не получается прикрутить внешний накопитель, winSСP не видит ни флешку ни SD-карточку, в файловой системе СПК нет примонтированных устройств, пробовали разные файловые системы.
Последний раз редактировалось Konstantin_GTK; 19.07.2013 в 09:36.
на компакт-диске прочитал инструкцию "06_arxivirovanie.pdf", из него:
"Для записи данных на флеш-карту или SD-карту памяти у контролеров
СПК2хх путь выглядит следующим образом:
SD: « /mnt/mmc/».
USB: «/mnt/usb1(2)/»."
правда у нас СПК110. Но по данным путям эти устройства отсутствуют. В каталоге /mnt/ находятся только etcro, etcrw, ufs. Что мы делаем не так?
лень искать, первое что попалось http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post88544
и то я в этом не уверен, вроде где то надо искать в недрах рута
сейчас нет под рукой контроллера с линуксом, наглядно показать не могу