Показано с 1 по 10 из 291

Тема: ПР и системы АВР

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    провал. как же оно перекроет:
    Питание контактора первого ввода ведется идет непосредственно от самого ввода (первого).
    Допустим на реле контроля фаз (РКФ) выставлена задержка срабатывания в 3 сек.
    итак напряжение просело до 60 В
    контактору этого напряжения мало и он отключился через 20 мс.
    через 1.5 сек питание вернулось в норму
    контактор снова включился
    РКФ не сработал а контактор пощелкал.
    Является ли это нормой, пусть щелкает или с этим надо бороться?

    ( получается что при такой схеме запитки РКФ не управляет контактором, правильно?)
    В таких системах реле контроля фаз срабатывают моментально , а задержка восстановления - от 20 сек до 1й минуты .
    Фаза управления должна быть по возможности"гарантированной" , т.е не должно ничего "клацать".
    Вообще по хорошему эти системы делаются на нескольких реле времени.Стоимость ПР ниже чем 3 реле времени (800-1500р штука).
    Вариантов схемных решений море , единого (стандартное просто не примут) решения быть не может , так как творческий потенциал у всех.
    На самом деле все просто как...репа пареная . Любой наваять сможет по своим знаниям.

    И еще по "стандартному" решению : стандартное или расширенное решение предполагает наличие HMI для настройки и конфигурации , а у ПРки нет дисплея с кнопками , как у конкурентов . Налепление панелек - по цене будет тот-же Зелио или Телемеханик или Мицубишик. Так что...конкуренция это наше все...
    Последний раз редактировалось Sergey666; 10.07.2013 в 23:03.

Похожие темы

  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40