Цитата Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
пускатели(Италия) не выдерживают и разваливаются
разъемы ( а наворотив на много плат там их много) окисляются.
доступ к элементам только после ПОЛНОЙ разборки.
и поставка из 6 шт у 2 ограничение хода
Анатолий, за Ауму рубаху на груди рвать не буду, но справедливости ради отмечу что у меня работает более 30 приводов Аума, после МЭО просто сказка.
Если не затруднит подскажите
- сколько по времени выживают пускатели, какой режим вкл/выкл
- окисление разьемов ? кабели заведены как положено через кабельные вводы?
- для чего приходится делать полную разборку?
- ограничение хода насколько я понимаю регулируется, или нет?
и ес че с этими вопросами в оф сервис Аумы обращались? что говорят?
Если не затруднит дайте ответ на эти вопросы.