    Цитата Сообщение от Konstantin_GTK Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать сохранение часовых архивов со всех датчиков в памяти ПЛК, и при восстановлении связи с ПК автоматическое вытягивание этих архивов в скаду и заполнение этими данными пустых ячеек в БД. Я так понимаю, что в ПЛК должна вестись почасовая запись всех переменных в массив, но детально представить весь механизм не могу. Заранее благодарен.
    А у вас ПЛК под Codesys или под MasterPLC?
    Если под MasterPLC, то просто включаете в настройках контроллера архивирование, и включаете архивацию нужных тегов. Архив будет вестись в оперативной памяти контроллера, и при опросе скада будет забирать его себе.
    Если же используете ПЛК ОВЕН под Codesys, то тогда вам нужно архивировать данные используя модуль Archiver, а затем читать архив при помощи OPC HDA сервера. ОВЕН поддерживает чтение архивов по 20-ой функции Modbus. Чтение архива в таком формате поддерживает OPC Lectus и наш Modbus Universal MasterOPC.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 21.06.2013 в 13:24.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А у вас ПЛК под Codesys или под MasterPLC?
    Если под MasterPLC, то просто включаете в настройках контроллера архивирование, и включаете архивацию нужных тегов. Архив будет вестись в оперативной памяти контроллера, и при опросе скада будет забирать его себе.
    Если же используете ПЛК ОВЕН под Codesys, то тогда вам нужно архивировать данные используя модуль Archiver, а затем читать архив при помощи OPC HDA сервера. ОВЕН поддерживает чтение архивов по 20-ой функции Modbus. Чтение архива в таком формате поддерживает OPC Lectus и наш Modbus Universal MasterOPC.
    На данный момент экспериментирую с ПЛК150 под Codesys, но делать систему будем на СПК110. Будет ли он поддерживать MasterPLC?
    Если нет, то хотелось бы узнать поподробнее про вариант через OPC HDA сервер из Codesys с модулем Archiver.

Похожие темы

  1. Опять 25 -ПЛК через изернет в скаду
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 11:37
  2. Как выплюнуть значение с плк в скаду?
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 12:00
  3. Связь ПЛК(CoDeSYS) с SQL БД
    от demetriuse в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 02:50
  4. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  5. организация сети по Rs485 (плк, ип320, пк)
    от lsass в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •