Здравствуйте,
Нужно запрограммировать прибор на Ваш датчик. Для этого в группе Lvin необходимо задать:
in.t1= i 4.20
dP1=2
in.L1= -1
in.H1=3
Спасибо за ответ! Это сделал(выставил -1000 +3000),но... датчик лежит на столе и тогда ТРМ показывает цифры от 1 до 3(меняются), а я так понимаю он должен показывать где то 750-760 (мм.рт.ст). Я верно думаю?