Тема: ПР и системы АВР

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk
    ...
    Мы первоначально думали делать на ПР110-24 с аккумуляторами, но тут сразу встал вопрос с контролем заряда аккумуляторов. По этому поставили ПР110-220 и стандартный бесперебойник. Да и контакторов с катушками ~ 220 В как грязи, а вот с катушками на =24 В ещё поискать надо, или под заказ.
    А если бы были ПР с питанием от 12 вольт, то можно было бы делать АВР и без бесперебойника, просто от аккумулятора генератора. А катушки можно и на 220в, которое брать от генератора. А если генератор не запустился, то и пускатель включать не надо.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 12.06.2013 в 19:28.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А если бы были ПР с питанием от 12 вольт, то можно было бы делать АВР и без бесперебойника, просто от аккумулятора генератора. А катушки можно и на 220в, которое брать от генератора. А если генератор не запустился, то и пускатель включать не надо.
    В этом случае Вам пришлось бы следить за зарядом аккумулятора. Т.к. ПР бы питалься только от него. И через какое-то время посадил бы заряд.
    А вот по второму предложению, не понял...

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    А вот по второму предложению, не понял...
    Имелось виду, что напряжение для катушки пускателя можно брать с генератора. После его выхода на рабочий режим.
    В принципе всё это так и реализовано у производителей.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    В этом случае Вам пришлось бы следить за зарядом аккумулятора. Т.к. ПР бы питалься только от него. И через какое-то время посадил бы заряд.
    А вот по второму предложению, не понял...
    Во первых ПР подключался бы к аккумулятору только при пропадании основной сети, во вторых во время работы генератора происходит заряд аккумулятора, как в автомобиле. А после появления сети через заданное время ПР отключит генератор и сам отключится, через доп. контакты пускателя основной сети. Катушка включения пускателя сети от генератора, включается через контакты ПР от напряжения генератора.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Во первых ПР подключался бы к аккумулятору только при пропадании основной сети, во вторых во время работы генератора происходит заряд аккумулятора, как в автомобиле. А после появления сети через заданное время ПР отключит генератор и сам отключится, через доп. контакты пускателя основной сети. Катушка включения пускателя сети от генератора, включается через контакты ПР от напряжения генератора.
    А на внешнюю сеть кто переключит, если ПР отключится ? Контакторов с перекидными доп. контактами на приличную нагрузку нет.
    Да и нельзя нагружать генератор пока он не прогрет.
    Последний раз редактировалось smk1635; 12.06.2013 в 20:11.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    А на внешнюю сеть кто переключит, если ПР отключится ? Контакторов с перекидными доп. контактами на приличную нагрузку нет.
    Да и нельзя нагружать генератор пока он не прогрет.
    В данном случае ПР управляет запуском и остановом генератора, а внешнюю сеть контролирует и включает реле контроля фаз.

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    В данном случае ПР управляет запуском и остановом генератора, а внешнюю сеть контролирует и включает реле контроля фаз.
    Возможный вариант. Как раз по цене стандартного блока автозапуска. Около 5 - 6.5 тыс. руб. А чего мы обсуждаем? Всё равно питание 24 или 220.

    Хотя вот интересный вопрос. как себя поведет ПР после длительного перерыва в питании ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Хотя вот интересный вопрос. как себя поведет ПР после длительного перерыва в питании ?
    В смысле, "как себя поведет ПР"? Включится и все. Часы реального времени не нужны, ретейн переменные также отсутствуют.
    какие опасения?

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А если бы были ПР с питанием от 12 вольт, то можно было бы делать АВР и без бесперебойника, просто от аккумулятора генератора. А катушки можно и на 220в, которое брать от генератора. А если генератор не запустился, то и пускатель включать не надо.
    У производителей генераторов, у кого есть блок автозапуска, так и сделано. Только там все равно есть блок слежения за зарядкой аккумулятора.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    313

    По умолчанию

    Купите DC/DC конвертор 12 в 24В и запитайте его от АКБ генератора. Стоимость конвертора около 500 руб. Работает уже с десяток АВР с таким решением питания ПР110

Похожие темы

  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •