Цитата Сообщение от raven34716 Посмотреть сообщение
Для начала, чтение показаний температуры и давления, коррекция уставки, дистанционное управление запуском и остановкой регулирования. Судя по примеру №6, подключение ТРМ отличается от подключения, скажем, МВ110? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	trm212.JPG 
Просмотров:	512 
Размер:	62.7 Кб 
ID:	8945 Для примера картинка с настройкой ПЛК150+ТРМ212. Какие входы или параметры надо добавлять дальше?
Нужно будет открыть руководство на трм и определить какие адреса модбас имеет требуемая переменная, если адрес один то хватит входного регистра, если адресов два то надо добавить РЕАЛ, после добавления канала выбрать номер функции обычно это 3 и указать нужный начальный адрес, с записью отличие будет что канал надо делать выходной и по руководству смотреть какую функцию использовать